請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 三级4级全黄60分钟| 国产午夜成人无码免费看| 国产99视频精品免视看7| 国产乱子伦| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天不卡软件 | 免费观看性欧美大片无片| 国产精品亚洲二区在线播放| 国语自产视频在线| 偷国产乱人伦偷精品视频| 成人免费ā片在线观看| 国产日韩av在线播放| 国产三级精品三级| 亚洲av永久无码精品无码四虎| 亚洲精品无码永久在线观看| 亚洲 另类 日韩 制服 无码| 亚洲精品人成无码中文毛片| 国产欧美在线一区二区三区 | 成人欧美日韩一区二区三区| 国内精品一区二区三区| 日韩在线 | 中文| 欧美激情一区二区三区| 无码aⅴ精品一区二区三区| 国产成人av| 中文字幕无线码一区2020青青| 中文无码制服丝袜人妻av| 国产精品久久久久av| 亚洲av成人一区二区三区观看在线| 国产交换配乱婬视频| 免费a级毛片无码免费视频app| 国产免费观看av大片的网站| 亚洲性爱视频| 夜夜爽一区二区三区精品| 国产精品无码免费播放| 永久免费观看的毛片手机视频| 亚洲h在线播放在线观看h| 动漫精品啪啪一区二区三区| 日本一区午夜艳熟免费| 亚洲色www成人永久网址| 无码人妻精品一区二区三区在线| 中文字幕久精品免费视频| 亚洲色成人中文字幕网站|