請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 美女内射毛片在线看3d| 亚洲午夜久久久影院伊人| 亚洲av永久无码精品国产精品| 少妇张开双腿自慰流白奖| 国产成人无码18禁午夜福利p| 久久人妻天天av| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇| 两个人日本www免费版| 人人妻人人超人人| 九九综合va免费看| 国产日韩一区二区三区在线观看| 久久精品国产99久久无毒不卡| 无码av动漫精品一区二区免费| 国产色综合天天综合网| 美女裸体十八禁免费网站| 午夜亚洲av日韩av无码大全| 国产精品无码免费专区午夜 | 亚洲人成网77777色在线播放| 奇米精品视频一区二区三区| 台湾佬中文娱乐22vvvv| 中文字幕精品久久久久人妻 | 国产精品国产三级国产普通话| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 中文字幕无码不卡一区二区三区 | 免费人成在线观看| 国产成人av免费观看| 伊人久久大香线蕉av色婷婷色| 天天影视色香欲综合久久| 天天做天天爱夜夜爽| 人妻夜夜爽天天爽一区| a级毛片高清免费视频| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 欧美同性猛男gay69| 特大巨黑吊xxxx高潮| 日韩午夜福利无码专区a| 天堂网www中文在线| 国产免费看插插插视频| 亚洲国产欧美人成| 日本极品少妇xxxx| 日韩精品无码一区二区三区四区| 国产乱人伦精品一区二区|