大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8364 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2025-05-07
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 少妇激情a∨一区二区三区| 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆| 人人妻人人澡人人爽人人dvd | 欧美黑人粗大xxxxbbbb| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 女人脱了裤衩让男人桶| 高清视频在线观看一区二区三区| 国产99久久精品一区二区| 国产精品人成在线播放新网站| 麻豆文化传媒精品一区二区 | 人妻无码一区二区三区四区| 国产狂喷潮在线观看| 中文在线天堂网www| 中文字幕亚洲无线码| 乱亲女h秽乱长久久久| 色妞ww精品视频7777| 久久av无码精品人妻出轨| 女人张开腿让男人桶爽| 狠狠干狠狠爱| 国产一区二区不卡老阿姨| 亚洲中文字幕无码永久在线| 青青草原精品国产亚洲av| 中国丰满人妻videoshd| а√天堂资源地址在线官网下载| 国产精品爽爽v在线观看无码 | 天天噜日日噜狠狠噜免费| 亚洲av无码国产丝袜在线观看| 亚洲av午夜福利精品一区| 我把护士日出水了视频| a级无遮挡超级高清-在线观看| 无套内射无矿码免费看黄 | 永久黄网站色视频免费观看| 国产精品国产三级国产av主播 | 国产 | 欧洲野花视频555| 久久精品午夜福利| 香蕉久久夜色精品升级完成| 国产仑乱无码内谢| 中文字日产幕乱五区| 成年美女黄网站色大免费视频| 国产精品亚洲日韩欧美色窝窝色欲 | 新国产三级在线观看播放|