大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 00:04
引用
引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠

    主站蜘蛛池模板: 久久熟妇人妻午夜寂寞影院| 无码中文人妻在线一区| 国产精品9999久久久久| 国产精品无码av天天爽| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 一女三黑人玩4p惨叫| 国产精欧美一区二区三区| 美女扒开内裤让男生桶| 宅宅少妇无码| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 久久精品国产亚洲av香蕉| 久久人午夜亚洲精品无码区| 国产一区二区女内射| 亚洲午夜未满十八勿入网站2| 大胸美女被吃奶爽死视频 | 久久精品无码午夜福利理论片| 9亚洲精华国产精华精华液| 色老头在线一区二区三区| 99re久久资源最新地址| 婷婷射精av这里只有精品| 先锋影音xfyy5566男人资源| 国产亚洲美女精品久久久| 少妇高潮一区二区三区99| 99久久99久久精品国产片| 人妻少妇偷人精品视频| 国产熟女一区二区三区四区五区| 国产永久免费观看的黄网站| 国产涩涩视频在线观看| 亚洲精品无码久久| 精品久久久久久无码专区不卡| 日本牲交大片免费观看| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 99在线精品一区二区三区| sesese999| 国产日韩av免费无码一区二区| 国产成人综合久久精品推最新| 免费无码国产v片在线观看| 婷婷色婷婷开心五月四房播播久久| 67194熟妇人妻欧美日韩| 国产精品久免费的黄网站| 欧美亚洲国产精品久久|