大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇久久精品| 国产成人一区二区三区在线| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区 | 日韩人妻无码精品-专区| 亚洲国产精品无码久久九九大片| 野花社区www高清视频| 国产成人无码av在线播放不卡| 国产成人av免费观看| 国产精品免费一区二区三区四区| 永久免费的av在线电影网无码| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 欧美gv在线观看| 国产va免费精品高清在线观看| 意大利xxxx性hd极品| 永久免费观看国产裸体美女 | 免费看成人aa片无码视频羞羞网| 国产黄大片在线观看画质优化| 一本一本久久a久久精品综合| 女女互揉吃奶揉到高潮视频| 伊人久久大香线蕉亚洲| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| 久久99精品九九九久久婷婷| 亚洲成a人无码| 寂寞骚妇被后入式爆草抓爆| 50岁丰满女人裸体毛茸茸 | 欧美一区内射最近更新 | 国产精品无码v在线观看| 私人毛片免费高清影视院| аⅴ天堂中文在线网| 波多野结衣在线播放| 麻豆tv入口在线看| 国产成人无码a区在线观看导航 | 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网| 免费人成在线观看网站| 欧美在线 | 亚洲| 婷婷五月综合缴情在线视频| 亚洲欧洲av一区二区久久| 14萝自慰专用网站| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 人妻少妇久久中文字幕| 日韩av影院在线观看|