我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71649 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2025-03-26
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 无码人妻丰满熟妇片毛片| 国产免费观看久久黄av片| 丰满人妻无奈张开双腿av| 亚洲无码电影| 成人日韩熟女高清视频一区| 精品黑人一区二区三区| 国产亚洲精品a在线观看app| 久久一日本道色综合久久| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲а∨精品天堂在线| 丰满人妻一区二区三区视频53| 午夜精品久久久久久久久| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 国产日韩av在线播放| 无遮挡午夜男女xx00动态| 国产性夜夜春夜夜爽1a片| 色欲久久久天天天综合网| 久久夜色精品国产亚洲| 国产午夜成人av在线播放| 亚洲av无码久久精品色欲| 伊人久久大香线蕉av五月天| 免费 成 人 黄 色 网站69| 人人妻人人澡人人爽人人精品电影| 奇米影视888欧美在线观看| 亚洲综合无码久久精品综合| 色五月丁香五月综合五月亚洲| 女同性av片在线观看免费网站| 无码人妻精品一区二区三区99不卡| 久久黄色视频| 亚洲成色在线综合网站| 两个人看的www高清视频中文| 双腿张开被9个黑人调教影片| 成熟人妻av无码专区| 台湾无码一区二区| 亚洲国产精品无码久久sm| 一个人看的www免费中文 | 亚洲 自拍 另类小说综合图区 | gogo亚洲肉体艺术欣赏图片| 日本高清视频www夜色资源| 午夜亚洲av永久无码精品|