現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16969 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-05-17
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 13:10
你硬件設備就這樣沒有辦法只能這樣,接一組AC220V單相控制用,另一三相AC220V作為伺服器使用啦。除非你選用伺服器為AC220V單相入線的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(任一飛) 對呀
    ycllzl1314
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 901 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2013-12-10
    最后登錄: 2025-03-27
    查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-10-27 13:47
    主回路三相380V,接變壓器變三相220V
    jojoscau
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2015-09-28
    最后登錄: 2017-11-01
    查看jojoscau的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-10-27 15:20
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 為什么不能?難道你接了 ..
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-10-27 15:40
    頻率合適就可以使用。。。

    如果你三相220V的頻率和你的伺服驅動、plc、開關電源匹配,你可以接3相220V +地線共4線到你的控制箱就可以了。。。
    wzhsjx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 597 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2017-05-06
    查看wzhsjx的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-10-27 15:43
    你這個不是很簡單吧  直接弄個220入220出的變壓器就可以了吧
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1287 個
    工控威望: 6118 點
    下載積分: 54622 分
    在線時間: 1130(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-05-22
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-10-27 16:26
    引用
    引用第3樓jojoscau于2015-10-27 15:20發表的  :
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊

    可以。
    wuzhishou
    wuzhishou
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 2462 點
    下載積分: 1634 分
    在線時間: 433(小時)
    注冊時間: 2013-08-06
    最后登錄: 2025-05-21
    查看wuzhishou的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-10-27 16:46
    3相220V的伺服電機好像可以接2相220V的電源也能夠用
       類是你這變壓器我也用過,我也就是三相380V輸入給變壓器在接回給伺服驅動器用
    parasanna
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 478 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2018-07-26
    查看parasanna的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-10-27 17:34
    還是用變壓器方便安全點。
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16969 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2025-05-17
    查看prince188的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-10-27 18:14
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊


    回復:可以的,如果設備多最好分開在不同相接線以達到各相平衡。
    建小櫧
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 93 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2015-10-26
    最后登錄: 2016-06-23
    查看建小櫧的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-10-27 18:36
    一根三相380V的電源線,引出一根火線和一根零線組成220V給PLC和開關電源用,三相380V接變壓器變三相220V給伺服用就好啦
    stackdog
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 8656 點
    下載積分: 8231 分
    在線時間: 457(小時)
    注冊時間: 2015-10-01
    最后登錄: 2025-05-13
    查看stackdog的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-10-27 20:28
    你選三相220的驅動器,是因為電機功率大吧?
    樓主留言:
    是的,電機功率5.5KW啊
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 色婷婷基地| 女人喷潮完整视频| 亚洲gv白嫩小受在线观看| 四虎影视永久在线观看| 亚洲男人第一av网站| 人妻人人澡人人添人人爽| 精品无码国产一区二区三区av| 日本a级视频在线播放| 忘忧草在线影院www日本| 国产午夜精品久久久久免费视| 人人看片人人看特色大片| 樱桃视频 大全免费观看| 国产乱子夫妻xx黑人xyx真爽| 波多野结衣 内射| 精品久久久无码中字| 免费观看的av毛片的网站| 狠狠色婷婷久久一区二区| 国产裸体美女永久免费无遮挡 | 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 无码专区丰满人妻斩六十路| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲一区二区三区 无码| 亚洲va中文字幕| 国产精品嫩草影院av| 黑人巨大白妞出浆| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 久久夜色精品国产噜噜亚洲av| 国产精品成人无码久久久| 帅小伙自慰videogay男男| 亚洲一区二区三区 无码| 无码人妻视频一区二区三区| 无码久久精品国产亚洲av影片| 中文字幕理伦午夜福利片| 精品久久8x国产免费观看| 成人影院yy111111在线| 久久久噜噜噜久久熟女aa片| 粉嫩极品国产在线观看| 精品亚洲成在人线av无码| 一本大道东京热无码| 欧美激情一区二区| 久久亚洲av永久无码精品|