樓主  發表于: 2017-06-27 09:40
描述:接24V
圖片:
描述:不接24V
圖片:
今天在裝一臺設備時發現一個問題,三菱FX3UPLC的24V輸入端子接上電后,PLC信號指示燈全滅了,拔掉線后又正常了。線路都是按照圖線接的線,不知道哪里出了問題,可是不接24V電源程序又沒法運行,各位大神幫小弟看一下是什么問題。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9723 個
工控威望: 8621 點
下載積分: 16842 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 09:42
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。

PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。  不能和其他的電源接在一起。


要么你就全部用外部24V,把PLC自己的24V空著。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-27 10:43

看看圖片上紅線標的
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-27 11:03
引用
引用第2樓killking998于2017-06-27 10:43發表的  :
[attachment=190655] 看看圖片上紅線標的

s/s不用接24V嗎?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-27 11:14
引用
引用第1樓ymmfa于2017-06-27 09:42發表的  :
你可能把外部24V和PLC的內部24V接在一起了,所以PLC自我保護了。

PLC上的24V端子是對外提供24V電源的。 比如給輸入信號,或者輸出負載用。  不能和其他的電源接在一起。


.......

我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了?
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-27 11:31
你的輸入是PNP,還NPN的
ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-27 11:39
那個24V和0V是自身電源,不需要接線。S/S根據輸入輸出類型來接~  24V不接線就對了
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-27 11:44
確實如此;正解,
真誠到永遠
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9723 個
工控威望: 8621 點
下載積分: 16842 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-27 12:16
引用
引用第4樓程序控制-若于2017-06-27 11:14發表的  :

我現在PLC上的24V和S/S都是接的外部電源24V,OV接的是外部 -24V,這樣接線是不是錯了?


是錯了

PLC上的24V不能接外部電源的24V。

要么你用PLC的24V,要么你用外部的24V。兩個電源不要連接到一起。0V也不要接外部-24V

S/S是要短的,你用PLC直流電源的時候,短到PLC的24V上。   如果用外部電源的時候,短到外部電源的24V上。


本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lgh831)
  • 特別提醒大家:
    9樓  發表于: 2017-06-27 16:08
    感謝感謝,知道了。

    主站蜘蛛池模板: 国产卡一卡二卡三 | 精品人妻va出轨中文字幕| 国产精品一区二区 尿失禁| 99精品久久精品一区二区| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 成片免费观看视频大全| 亚洲综合区图片小说区| 国产又大又硬又粗| 亚洲av永久无码精品一区二区国产| 日本中国内射bbxx| 蜜芽亚洲av无码精品色午夜| 中文字幕人妻丝袜美腿乱| 99久久99久久精品国产片果冻| av天堂永久资源网| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 国产高清国产精品国产专区| 国产亚洲精品aaaa片app| 国产又爽又粗又猛的视频| 无码人妻丰满熟妇区毛片18| 成人欧美一区二区三区的电影| 亚洲乱码精品久久久久..| 久久精品这里热有精品| 大学生高潮无套内谢视频| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 国产精品无码无在线观看| 精品人妻码一区二区三区| 中文在线а天堂中文在线新版| a级毛片100部免费观看| 秋霞鲁丝片av无码| 国产偷窥熟女精品视频| 国产精成人品| 凸凹人妻人人澡人人添| 国产精品无码av不卡| 国产suv精品一区二区33| 网禁拗女稀缺资源在线观看| 亚洲av无码片vr一区二区三区| 97人洗澡人人澡人人爽人人模| 精品无码久久久久久久动漫| 国产男女猛烈无遮挡免费视频| 亚洲欧美精品伊人久久| 国产女人天天春夜夜春|