P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2094 個
工控威望: 3016 點
下載積分: 25345 分
在線時間: 1491(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-05-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    daiz63
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 1681 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2017-03-15
    最后登錄: 2021-06-13
    查看daiz63的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-26 09:32
    這兩個信號不是有就有效,要馬達朝此方向運行時,觸發了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn

    主站蜘蛛池模板: 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 亚洲av无码国产一区二区| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 爱做久久久久久| 丰满的少妇被猛烈进入白浆| 亚洲中文字慕日产2021| 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 久久人妻少妇嫩草av蜜桃| 欧美 日韩 国产 亚洲 色| 亚洲欧美在线x视频| 国产精品夜间视频香蕉| 欧美老熟妇xb水多毛多| 大地资源二在线观看免费高清| 国产亚洲日韩欧美一区二区三区| 精品一区二区三区在线观看| 久久精品国产亚洲av水果派| 中国少妇内射xxxxⅹhd| 成 年 人 黄 色 大 片大 全| 免费人成在线观看视频无码| 18禁黄无遮挡网站| 国产乱码精品一品二品| 天堂资源中文| 少妇伦子伦情品无吗| 乱色熟女综合一区二区三区| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 少妇暴力深喉囗交3p| 欧美肥妇毛多水多bbxx水蜜桃| 欧美群交射精内射颜射潮喷| 久久97久久97精品免视看秋霞| 国产xxxxx在线观看| 国产精品午夜无码av天美传媒| 丁香花高清在线观看完整版| 大肉大捧一进一出好爽视频mba| 亚洲国产中文在线二区三区免| 国产精品爽爽v在线观看无码| 日本饥渴人妻欲求不满| 大地资源网高清在线观看动漫| 男女啪啪视频| 精品久久久久久无码人妻热 | 又大又粗弄得我出好多水| 精品亚洲欧美无人区乱码|