打算用拉桿電子尺(電阻尺)用來檢測油缸位置。PLC模擬量模塊的輸入信號一般為0-10V或4-20ma,要怎么接線?
開關電源電壓為24V,直接使用就超范圍了。如何取得10VDC的電源?或者選用24V供電的變送器,輸出模擬信號接入模擬量模塊?
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-03-24
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-23 08:31
這個要看你用什么PLC跟你電子尺的接線圖
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛倫電子尺
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 4902 點
下載積分: 7356 分
在線時間: 2563(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-05-05
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-23 09:47
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2268 個
工控威望: 2503 點
下載積分: 11715 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-04-28
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-23 11:51
贊成3樓說的,還是用單獨的電源吧。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-23 12:58
引用
引用第3樓znz43于2018-02-23 09:47發表的  :
電子尺結構就是一個精密滑線電阻,只能轉0-10V輸出。
最好另用一個10V開關電源。



TB上有24VDC供電,輸出0-10V或4-20ma模擬信號的變送器,相比采用10V開關電源的方式,不知道哪種方案更好?
xjy0009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2016-09-16
最后登錄: 2020-09-04
查看xjy0009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-23 13:02
串聯一個電阻,我之前用的是串聯了電阻,后來選用的其他型號電阻尺
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-23 13:52
還是獨立供電,少用變送器
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 2542 點
下載積分: 1657 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-05-05
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-26 14:55
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-03-10
查看591948439的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-26 15:15
     需要學習的地方好多呀
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1291 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 1905 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-05-05
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-26 16:01
8樓說的沒毛病  我是沒有看到模擬量不使用變送器的 一般廠家都會提供標準的模擬量輸出量  不然你要行業標準干嘛
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-26 19:11
引用
引用第8樓菜鳥學工控_1于2018-02-26 14:55發表的  :
樓上有些道友在誤導樓主啊,標準做法都是接變送器,至少我接觸的圈子,沒看到直接用的,還單獨配電源呢?變送器一般可以選是0-10V或者4-20ma輸出,變送器引線在接到你三菱PLC的模擬量輸入模塊上就好了



感謝解答,第一次使用電子尺,不了解其通常用法。不用變送器就要配獨立的(10V)電源了,因為模擬量模塊是0-10V。既然采用變送器是常見用法,那我就用變送器了。謝謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久国产色av| 亚洲av无码av男人的天堂| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 国产精品免费久久久久影院仙踪林 | 欧洲vat一区二区三区| 中文字幕有码无码av| 人人妻人人澡人人爽曰本| 国产丝袜美女一区二区三区| japanese极品丰满少妇| 久久久老熟女一区二区三区| 一本久久a久久免费精品不卡| 无码少妇一区二区浪潮av| 中国浓毛少妇毛茸茸| 久久久精品国产sm调教网站| 亚洲影院天堂中文av色| 俺去啦最新地址| 久久精品国产亚洲avapp下载| 亚洲中文字幕日产乱码高清app| 50路60路老熟妇啪啪| 国产特级毛片aaaaaa高潮流水| 人妻内射视频麻豆| 久久精品无码专区免费东京热 | 中文字日产幕码三区的做法大全 | 日韩吃奶摸下aa片免费观看| 男人扒开女人腿做爽爽视频| 欧美日韩中文国产一区发布| 色老头在线一区二区三区| 欧美变态口味重另类在线视频| 欧美精品videosbestsex日本| 麻豆一区二区99久久久久| 天堂在/线中文在线| 无套内内射视频网站| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 中文字幕人妻丝袜成熟乱 | 亚洲av永久无码天堂网毛片| 亚洲av日韩av女同同性| 精品久久久久久无码人妻| 男人用嘴添女人下身免费视频| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 老熟妇乱子伦牲交视频| 四虎免费大片aⅴ入口|